Устройство щитка в квартире

Больше
15 апр 2017 12:30 #62 от elmet
elmet создал эту тему: Устройство щитка в квартире
Добрый день уважаемые форумчане. Прочитал статью молиман.рф/index.php/raznoe/42-spasaem-p...-peredelka-elektriki по поводу некачественной установки электрического щитка. И , как понимаю, самого подхода к этому делу вцелом. Возможно ли, пускай даже тут на форуме, разобрать конкретный пример конкретного щитка для вполне себе реальной квартиры?

Вам необходимо Войти, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
15 апр 2017 13:25 #63 от admin
admin ответил в теме: Устройство щитка в квартире
В этой жизни все возможно. Внимательно Вас слушаем.

Дороже денег, только мнение пользователей!

Вам необходимо Войти, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
15 апр 2017 17:36 - 15 апр 2017 18:34 #64 от elmet
elmet ответил в теме: Устройство щитка в квартире
Квартира трехкомнатная.
Все комнаты изолированные.
Коридор.
Раздельный с/у.
Кухня(газ).
Прошерстил некоторые ресурсы и согласен со следующим утверждением- каждое отдельное помещение
должно включать минимум 2 контура- свет, розетки. Соответственно, разные автоматы. + на кухне
притулились - стальная машина; электрочайник; хлебопечка; на газовой плите встроенный электрический привод гриля.
Схему помещений постараюсь прилепить.
Под розетки заводился кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм.кв.; под свет- ВВГнг-LS 3х1,5 мм.кв.
Для стиралки прокинул отдельно ВВГнг-LS 3х4 мм.кв. + на кухню еще , помимо стандартной парочки под свет и розетки,
проложил дополнительно два хвоста ВВГнг-LS 3х2,5.
Вопрос, соответственно, следующий- сколько всего автоматов надо установить.
Какие ДИФ или УЗО использовать. И что лучше.
ps
забыл упомянуть, что на вводе, подъездном, стоит автомат на 32А. ... маленький какой-то.

Это сообщение содержит прикрепленные изображения.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть их.

Последнее редактирование: 15 апр 2017 18:34 от admin.

Вам необходимо Войти, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
15 апр 2017 18:13 - 15 апр 2017 18:23 #65 от admin
admin ответил в теме: Устройство щитка в квартире
Стиральная машина 2000-2200 ватт, Э_чайник 1700-2200 ватт, Хлебопечка 2000-2500 ватт, Встроенный гриль 1200-1700 ватт.
Если включить все по самому высокому пределу 8600 ватт 40 Ампер:) . Коэффициент использования для быта примерно 0.45-0.55 т.е. все нагрузки сразу не будут включены. 25 Ампер. Это если у Вас все на одной линии будет висеть. Но это маловероятно. Ресурсы Ваши правильно говорят, для удобства управления и обслуживания ЭОМ необходимо свет и розетки делить по автоматам и каждая двойня должна защищать свою комнату. На входе автомат 32 Ампера 7000 ватт вашей предельной нагрузки. Рассуждать мало или много нам с Вами не дано, так как у Вас должно быть ТУ на подключение ГорЭнерго, в котором четко прописано сколько Вам выделили. Итак отталкиваясь от Вашего автомата, я так понимаю 32 Ампера однофазной сети, Ставим шкаф Автомат 32 Ампера>УЗО 40-50Ампер 30 мА.>Автомат на Свет 10А 4500 ква>Дифферинциалы на розетки 16А 30 мА.
Везде где есть розетки ставим диф... Где розетки нет или она будет вне постоянного доступа как допустим на стиралке обычный автомат. На стиралку хватило бы и 2.5мм2 и автомат макс. 16А.
Да кстате если вы напишите размер комнат я вам запилю план в AutoCAD с которым можно будет работать. Исключительно даром, как первому обратившемуся на форум.

Дороже денег, только мнение пользователей!
Последнее редактирование: 15 апр 2017 18:23 от admin.
Спасибо сказали: elmet

Вам необходимо Войти, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
15 апр 2017 20:13 #66 от elmet
elmet ответил в теме: Устройство щитка в квартире
Спасибо за развернутый ответ! Побежал искать планы БТИ.

Вам необходимо Войти, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
15 апр 2017 21:12 #67 от admin
admin ответил в теме: Устройство щитка в квартире
Ну, значит так. БТИ я не дождался, а так как время не хватает на все, я вперед паровоза. Значит, накидал в AutoCAD ваш план. Примерно прикинул кол-во групп на свет. Прикрепляю планы. Смотрите, возможно, что то не совпало. И будем дальше работать.

Дороже денег, только мнение пользователей!